KeeneticOS sürüm 3.7'den başlayarak, Ethernet kablolarının TDR donanım tanılaması kullanılabilir. İşlev, Keenetic Peak DSL (KN-2510), Giant (KN-2610) ve Peak (KN-2710) modellerinin dahili 8 portlu RTL8370 serisi anahtarında çalışır. LAN portlarında tanılamayı destekler ve WAN (mavi) portunda çalışmaz. Yine de bir LAN portunu WAN portu olarak yapılandırırsanız, o porttaki tanılama hala desteklenir.
Titan'da (KN-1811) donanım TDR tanılama, yüksek hızlı 2,5 Gbit/s ağ bağlantı noktasında çalışır.
TDR (Zaman Alanı Yansıtma Ölçer) - Kablo hatlarındaki arızaları konum belirleyici (yansıtma ölçümü) yöntemi kullanılarak tespit etmek için bir araç. TDR testi, sorunun niteliğini ve bükümlü çift Ethernet kablosuna olan yaklaşık mesafeyi belirlemeye yardımcı olur.
Yönlendiricinin web arayüzünde, Tanılama menüsüne gidin, Kablo Tanılama sekmesinde bir port seçin ve Test düğmesine tıklayın. Seçilen arayüzdeki Pulse Reflectometry Tanılama Testi (TDR) sonuçları aşağıda görüntülenecektir.
Test durumları:
Normal — Çift bağlı ve herhangi bir sorun algılanmadı;
Bağlı Değil — Terminal cihazıyla temas yok. Bu, bağlı olmayan bir kabloyu; terminal cihazında arızalı veya düşük hızlı bir bağlantı noktasını; veya çiftin iletkenlerinde bir kopukluğu gösterebilir;
Kısa devre — Bükümlü çift teller kısa devre yapmıştır;
Empedans uyumsuzluğu — Empedans uyumsuzluğunun olası nedenleri şunlardır: bükümlü çift düzgün şekilde kıvrılmamış (ters iletkenler); hasarlı çift iletkenler; kablonun ucundaki arızalı konektör;
Sinyal yok — Çiftin diğer ucu güç kapalıyken porta bağlı. Bu genellikle çiftin kendisinde bir sorun olmadığı anlamına gelir;
Mesafe — Arızaya olan mesafe metre cinsinden. Çiftte herhangi bir sorun bulunmazsa, bu değer 0'dır.
Önemli! Lütfen aşağıdaki noktalara dikkat edin:
— Yönlendiriciye bağlı terminal cihazı etkin durumdaysa (port güçlendirilmiş ve çalışıyorsa) ve test durumu 'Normal' olarak görüntüleniyorsa, kablo mesafesi belirlenmeyecektir. Mesafeyi (kablo uzunluğunu) belirlemek için, örneğin kabloyu terminal cihazı portundan çekip kablo kopmasını simüle etmeli ve testi tekrar çalıştırmalısınız.
— Kablo tanılama, toplu portlarda da desteklenir.